Страница 3 из 5

Re: Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!

СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 18:47
Редактор
Ещё один пример неправильного монтажа подсветки.

Всё те же отличные немецкие светильники UWL только используемые для подсветки фонтана.

Хорошо, что они низковольтные - 12 В напряжение, иначе были бы серьёзные проблемы.

Ошибка видится в неправильной установке светильников. Если светильник установлен не под водой, то при его работе стекло сильно нагревается, на него достаточно капнуть, чтобы оно лопнуло. Светильники надо было устанавливать либо под водой, либо так, чтобы на них не попадала вода.

Re: Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!

СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 08:37
Дмитрий Петров
Это подключение насоса. No comments)))

Re: Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!

СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 08:39
Дмитрий Петров
А это ноу-хау - герметичная проходка донного стока через гидроизоляцию (хотя донного стока мы так и не нашли). Но что самое странное - в таком виде это изобретение простояло пол года и не потекло.

Re: Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!

СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 08:48
Дмитрий Петров
А это результат безалаберного отношения к кровельному покрытию. В данном случае при обезжиривании металлических стоек опор ограждения был использован бензин (что крайне не рекомендован для использования и контакта с EPDM-мембранах), который пролился, был не убран . В результате разъел гидроизоляцию.

фонтанчик

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 08:21
Редактор
Оригинальное дизайнерское решение городского фонтана. Фонтанный сезон закончился, поэтому не удалось увидеть его в работе.
Дождёмся весны

Еще один своеобразный фонтанчик

СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 07:10
Редактор
Бывает же вкус у людей!?

Re: Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!

СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 07:05
Редактор
Пример того, как не надо устанавливать фильтр.

Напорный фильтр Velda не предназначен для подводной установки.

Когда он устанавливается в рабочей камере вблизи водоёма, рекомендуем устанавливать в эту камеру дренажный насос, чтобы избежать затопления фильтра в случае аварии.

Re: Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!

СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 11:46
Редактор
Как не надо строить фонтаны!

Фонтан в г. Астрахань.

1. Насадки поставлены у самого борта, т. е. даже при незначительном ветре вода будет выплёскиваться из чаши. Всё вокруг мокрое, воду постоянно надо доливать.

2. Кабель проложен снаружи кое-как.

Декоративная ценность такого фонтана крайне сомнительна.

Re: Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!

СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:28
Редактор
Представляем Вашему вниманию очередной фонтан из серии "как это не надо делать"!

Фонтан в Таврическом саду Санкт-Петербурга

Re: Косяки. Не повторять!!! Опасно для жизни!!!!

СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 13:20
Редактор
Пример монтажа клеммной коробки.

Для сравнения клеммная коробка приведена в первозданном виде.

Класс защит IP 68